1179276821 发表于 2014-8-7 14:06:09

输出模块至所控制的设备线路是否属于联动控制线路而应该采用耐火型线缆?

输出模块至所控制的设备这段线路是否属于联动控制线路而应该采用耐火型线缆?

warmhaw 发表于 2014-8-7 14:53:24

我认为应该是。

ntmd 发表于 2014-8-7 21:56:32

求大神介绍讲解一下从模块至所控制的设备间的线缆怎么选

bcdchenp 发表于 2014-8-7 22:43:53

防火规范不是一直说线路敷设采取防火措施就行了吗,怎么现在火灾报警规范要求线缆本身也防火?难道是要双重防火?
但又没规定防火到什么程度,耐火1分钟也是防火,耐火10小时也是耐火{:lol:}

shhlby 发表于 2014-8-8 08:28:27

“6.8.1 每个报警区域内的模块宜相对集中设置在本报警区域内的金属模块箱中。”

从模块到被控设备的距离被拉大,这段连线理应属于联动控制线路,
应该采用耐火型线缆!

rainmen_73 发表于 2014-8-8 09:11:09

这个好像没啥争议。但我个人观点在设备机房内,比如排烟机房消防泵房内;对线路保护可以不作耐火要求

尺短寸长 发表于 2014-8-8 09:20:48

现在的电气设计人员,似已失去了设计自主权。

比如:
由普通终端照明配电箱的专用回路为自带电源型(消防疏散)应急照明灯、指示标志灯供电,其配电回路完全可以选用普通线缆,但若审图不让通过,你就没招。

北方郎 发表于 2014-8-8 09:55:34

尺短寸长 发表于 2014-8-8 09:20
现在的电气设计人员,似已失去了设计自主权。

比如:


俺也被提过,依据大《民规》{:4_92:}

rainmen_73 发表于 2014-8-8 11:06:39

北方郎 发表于 2014-8-8 09:55
俺也被提过,依据大《民规》

审图有依据的,设计自然没话可说。问题在规范条文上。条文有争议或审图会另类解读甚至只凭感觉提意见的,设计也没办法。总之设计只能听审图的。

rainmen_73 发表于 2014-8-8 11:07:59

现在做设计考虑方案,先想到的是哪里的项目,审图人员习惯提哪些问题。所以最怕的是做不熟悉的外地项目

lsjin 发表于 2014-8-8 11:24:59

应该采用耐火型线缆