890214 发表于 2014-8-7 12:45:04

800平米的4S店用上火灾报警吗?

请教各位,有一800平米的4S店,总长22米,宽30米,高9米,其中15X30米部分为一层,7X30米部分为二层,4S店后面有一丁类库房,1200平米,与4S店有门洞相连,现水专业只在4S店部分做了局部应用喷淋,想问的是:这种情况下,还用上探测器做火灾报警吗,只利用水专业的压力开关等信号连到泵房可以吗?如果做火灾报警,丁类库房还用做吗?

尺短寸长 发表于 2014-8-7 14:16:59

仅设喷淋,无其他特殊原因和业主要求,800平米的4S店可不做火灾自动报警系统。
如果800平米的4S店做火灾自动报警系统,丁类库房可不做火灾自动报警系统。

495122 发表于 2014-8-7 15:34:21

规范规定的是最低限,设计时还应该考虑以下问题:该场所火灾危险性大吗?一旦发生火灾人身安全危险大吗?财产损失大吗?

lsjin 发表于 2014-8-7 16:18:07

可以不设火灾自动报警系统。

rainmen_73 发表于 2014-8-7 18:38:00

尺短寸长 发表于 2014-8-7 14:16
仅设喷淋,无其他特殊原因和业主要求,800平米的4S店可不做火灾自动报警系统。
如果800平米的4S店做火灾自 ...

我这儿也有一个4s店,展厅高大空间做了机械排烟。排烟按自动消防设备论,本不必设报警的只好上,然后就是按集中系统设置,报警,联动,广播,消防,电源监控,防火门监控,图形显示就一股脑全上了。李总觉得如何,是否必要

bcdchenp 发表于 2014-8-7 22:46:48

rainmen_73 发表于 2014-8-7 18:38
我这儿也有一个4s店,展厅高大空间做了机械排烟。排烟按自动消防设备论,本不必设报警的只好上,然后就是 ...

可不可以,在门边设个按钮,像开窗一样,起火时打开,不做火灾报警?

shhlby 发表于 2014-8-8 08:14:35

火灾自动报警用于火灾刚发生时就提前报警,喷淋则在火灾已发展到一定后才起作用。
一般情况二者必须同时安装。
至于800平米的建筑是否安装火灾自动报警,主管单位是肯定的,而业主是否定的。

建议还是设计为上策。

尺短寸长 发表于 2014-8-8 08:22:09

rainmen_73 发表于 2014-8-7 18:38
我这儿也有一个4s店,展厅高大空间做了机械排烟。排烟按自动消防设备论,本不必设报警的只好上,然后就是 ...

设计方、业主方怎么想都没用,这事可得听主编的,否则。。。。。。
宣贯时说了的:报警、联动、警报、消防广播、消防电源监控、防火门监控、图形显示。。。。。。各自独立。。。。。。

做大做强,一统江湖。

rainmen_73 发表于 2014-8-8 09:07:22

bcdchenp 发表于 2014-8-7 22:46
可不可以,在门边设个按钮,像开窗一样,起火时打开,不做火灾报警?

自然排烟?自然还是机械,这是暖通专业纠结的问题。刚有一个食堂因为层高比较高,设置自然排烟窗太高不便手动开启。电动排烟窗又太贵;我们这儿暖通专业纠结了好久还是做了机械排烟

890214 发表于 2014-8-11 15:53:44

现在的问题是这样的4s店的共有4个,互相之间间隔4米,

madact 发表于 2014-8-12 23:29:24

尺短寸长 发表于 2014-8-7 14:16
仅设喷淋,无其他特殊原因和业主要求,800平米的4S店可不做火灾自动报警系统。
如果800平米的4S店做火灾自 ...
{:cry:} 去年我就是这么做的(仅4S设火灾自动报警),审图个我判个了漏项,让我把车间也做上,理由是和4S店是一个整体。