psfans 发表于 2014-8-6 09:24:48

风管超过1.2米宽喷淋要装下面,那么探测器有没有装下面的要求?

如题,感谢各位回答。

ywm999 发表于 2014-10-2 16:29:23

对烟感没有这个要求,因为喷淋头需要撒布水滴用于灭火,应避开大面积障碍物。而烟感只需感应到烟雾,而烟雾可绕开风管到达楼板底面。