benbb_83 发表于 2014-8-4 09:35:09

关于酒店的消防设计

前边做了一个酒店的设计。消防已经招标,且地下室施工完毕。

现在业主来了一个新的弱电工程师,拿着酒店设计指引,说要遵循NFPA72的规范。
提出消防线路应采用class A环形接线,说是环形四线制。

求各位指点下,我已经下载了这本规范,但全英文,太大难度了。
业主的弱电工程师提出的CLASS A环形接线在哪个章节有述说?

zz_1973 发表于 2014-8-4 11:40:15

“要遵循NFPA72的规范”——不明觉厉!

shhlby 发表于 2014-8-4 16:04:27

进口的火灾自动报警系统的产品,大部份需要环形接线;
若选用国产的,还真没看到那家必须强调需环形接线。
国产产品中几个大品牌的质量还真不输给进口货,望lz多考虑哦!

benbb_83 发表于 2014-8-4 17:26:02

shhlby 发表于 2014-8-4 16:04
进口的火灾自动报警系统的产品,大部份需要环形接线;
若选用国产的,还真没看到那家必须强调需环形接线。 ...

多谢个。我知道厂家已经很多支持非环形了
不过现在是业主的工程师拿着设计指引上有列美国规范来卡我

scmcl 发表于 2014-8-5 22:34:14

一般国外品牌酒店(比如希尔顿)要求必须是环形,他们就不认同中国国内品牌报警产品。你只有改了!