benbb_83
发表于 2014-8-5 09:17:21
rainmen_73 发表于 2014-8-4 17:56
非常感谢详尽答复。还要再请教一下,1.弱电进线间、弱电机房(分运营商)一定是分开设置的吗?进线间是用 ...
弱电井线间我自己也不明白意义在哪。因为有参观过一个项目,他的弱电进线间其实都差不多空了。
弱电进线间放的设备,我们应该都有看到过。老城市路边,经常会有一个绿色的电信(或者网通)落地箱。我参观的项目,进线间里边是放了一个运营商(珠江电视?)的落地箱。电信 移动的都没有在进线间放设备,但他们的管线都是从进线间经过,再去往运营商机房的。
办公和商场类似。所以我没多做说明。
无线设备就是手机的蜂窝网络和wifi网络。
AV是指酒店做的高级音响会议系统。宴会厅、大堂吧、高级餐厅、会议室等场所都需要有。商场基本不会做。
安保监控走网络还是模拟,要评估项目需要和业主投资能力。国际品牌来说,按点位算造价,模拟监控4000到5000一点,数字监控1W2到1W5,或者更高。点位造价包括线缆管材,还有后端控制设备(矩阵 交换机等)。
楼层弱电间没什么典型布置,有什么东西就放什么..和电气没区别!
benbb_83
发表于 2014-8-5 09:35:22
wh843995607
发表于 2014-8-6 13:54:35
benbb_83 发表于 2014-8-4 13:46
光纤从总机房引至楼层弱电井
先进光纤配线架(有的叫光纤盘)。光纤配线架一般为12口、24口,6口的也有
...
我想再问下这里的跳线是什么里,和下面那个跳线是一样的吗?谢谢
wh843995607
发表于 2014-8-6 13:57:28
benbb_83 发表于 2014-8-4 13:51
电话分模拟电话和ip电话
模拟电话从总机房引大对数电缆,如50对、100对、200对等
大对数电缆引到弱电井时 ...
这个跳线和上面的光纤跳线是一个意思吗?
wh843995607
发表于 2014-8-8 20:23:43
BD处的跳线和FD的跳线作用是一样的吗?
benbb_83
发表于 2014-8-9 10:28:36
wh843995607 发表于 2014-8-8 20:23
BD处的跳线和FD的跳线作用是一样的吗?
跳线有光纤跳线,ST FC之类的
也有数据跳线,六类 五类
还有语音跳线 RJ45转RJ11的鸭嘴跳线
BD处基本是光纤跳线
FD各种跳线都有
wh843995607
发表于 2014-8-11 13:31:31
跳线怎么感觉有点备用的意思啊。
wh843995607
发表于 2014-8-11 13:45:41
看了看国标图集,08X101-3综合布线系统工程设计与施工图集
光纤连接盘和光纤配线架是一个东西吗?
benbb_83
发表于 2014-8-11 16:29:45
wh843995607 发表于 2014-8-11 13:45
看了看国标图集,08X101-3综合布线系统工程设计与施工图集
光纤连接盘和光纤配线架是一个东西吗?
{:sweat:}不是备用。是用来转接的。如果没有跳线,机柜里边的线会非常乱。通过跳线、理线器可以使机柜里的线路整齐统一。
我没看过这个图集,回答不了你。
L1L2L3
发表于 2014-8-14 00:33:42
所简单就是水平垂直户内户外,包括屏蔽非屏蔽、线径、防水、音频、视屏、编码、费编码控制等数据,制造工艺很重要,否则损耗很大,一般是用AWG来表示的,穿管线径可参考霍尼韦尔
911room
发表于 2014-8-14 10:13:22
benbb_83 发表于 2014-8-4 13:56
8楼以上说的是传统的综合布线系统
现在住宅、商铺、办公已经很少用传统综合布线系统,这些项目开始用pon光 ...
可能理解有误,理论上PON可到桌面,但一个办公室,每个办公桌都放一个光猫?理论上没问题,但实际不会这样干。局域网还是要基于综合布线的,包括光纤到桌面,也是综合布线范畴的,而非直接用PON。
911room
发表于 2014-8-14 10:16:29
rainmen_73 发表于 2014-8-4 15:09
设计院现在一般预留弱电机房和线路通道即可,故在此请教一下,1.多个运营商的弱电机房各需多大为宜;2, ...
可以参考GB50846-2012,目前正在修订GB50311,其中的基于PON的“光纤到用户单元”部分也借鉴了GB50846
酋长毕业了
发表于 2014-8-15 12:49:10
L1L2L3 发表于 2014-8-14 00:33
所简单就是水平垂直户内户外,包括屏蔽非屏蔽、线径、防水、音频、视屏、编码、费编码控制等数据,制造工艺 ...
管径参考霍尼韦尔?没懂,师哥能分享下这部分的资料吗?
benbb_83
发表于 2014-8-16 10:09:10
911room 发表于 2014-8-14 10:13
可能理解有误,理论上PON可到桌面,但一个办公室,每个办公桌都放一个光猫?理论上没问题,但实际不会这 ...
但办公或商场的二次装修,我们设计院或者顾问公司都不会做的。
所以此部分,其实已经与设计无关了。都是租户装修范围。
ty393
发表于 2014-8-17 10:51:23
请问一下,在传统综合布线中从FD用一根4对对绞线引入家居配线箱,然后分出多跟4对对绞线至每个插座。实现这个过程的是家居配线箱里的什么机器?