对《低规50054-2011》的一个疑问
关于低规3.1.4条:在TN-C系统中不应将保护接地中心线隔离,严禁将保护接地中性导体接入开关电器。我表示很困惑,希望老师们指点迷津。因为我理解是:就算接入,也不会存在安全隐患,因为开关是成对接入,且同时断开,不会在设备上出现高电位的可能。 因为pe线不得断开 TN-C系统中,中性线和接地线共用,为PEN线,而PE线不能处于开断状态,否则危及人安全 也就是说TN-C系统,只能用3P开关 本帖最后由 bcdchenp 于 2017-2-7 23:29 编辑
我觉得把电路所有的所有的导体(包括PE线)断开才有安全感,不然还有一根线接着,鬼知道他什么时候会不会来电 bcdchenp 发表于 2014-8-2 23:53
靠!规范总说PE线不得断开,但是我检修,我觉得把电路所有的所有的导体(包括PE线)断开才有安全感,不然还 ...
PEN线一定是接着地、接着外壳的,检修也不用怕 bcdchenp 发表于 2014-8-2 23:53
靠!规范总说PE线不得断开,但是我检修,我觉得把电路所有的所有的导体(包括PE线)断开才有安全感,不然还 ...
室内做等电位,很安全的! bcdchenp 发表于 2014-8-2 23:53
靠!规范总说PE线不得断开,但是我检修,我觉得把电路所有的所有的导体(包括PE线)断开才有安全感,不然还 ...
有根黄绿线连着才有安全感啊 四极开关接通时先接通第四极,断开时先断开相线极。相线极通断时可拉电弧,将触头上的脏污和氧化层清除,保持其接触良好。而第四极无法拉电弧,易产生接触不良的现象,造成所谓的“断零故障” 同意楼上的说法 只要是活动连接(比如开关触点),就会有接触不良的可能。不怕同时断开,就怕正常运行时,PEN线断了,L没断。