新版GB50034中关于车库照度标准的适用场所
在老版GB50034中,车库的照度统一规定为75lx。GB50034-2013中,住宅建筑的车库和公共建筑的公共车库的照度要求分别是30lx、50lx。
请问:
规范中关于“住宅建筑的车库”的范围,是指住宅小区内所有的室内停车场所,包括地下室大开间汽车库、地上或地下有固定隔墙分隔的独立车库、或别墅排屋内设的车库等?
本人理解“住宅建筑的车库”,应该指“住宅小区内地上或地下有固定隔墙分隔的独立车库、或别墅排屋内设的车库”,“地下室大开间汽车库”照度应该按“公共车库”要求设计。不知理解对否?
如:在居住商业混合用地范围内的地下室车库,该按“住宅建筑的车库”,还是“公共车库”照度标准设计?职工宿舍地下车库,又该如何?
我是这样理解的,属于私人的有固定隔墙分隔的独立车库,30.
其他50 支持一楼观点