ttxx 发表于 2014-7-29 11:55:34

关于室外配电箱浪涌保护器问题

室外配电箱内需要设置浪涌保护器吗?比如说景观园林工程的配电箱。

闻见知行 发表于 2014-7-29 19:00:16

如配电箱内元件及所供设备能承受闪电电涌,不设也没关系

zz_1973 发表于 2014-7-30 09:00:11

常用的几个的规范没有提及。好问题!

hbsjzsjy 发表于 2014-7-30 09:59:00

上海市地方标准 城市环境(装饰)照明规范 DB31/T316 2004第1 3.5.4 条: 380V/220V系统中,所有景观照明配电箱应加装电涌保护器(SPD)。

lsjin 发表于 2014-7-30 10:22:20

室外配电箱应设浪涌保护器。

零度左耳 发表于 2014-7-30 14:42:59

是否可参见《防雷规范》的4.5.4条的第3款,个人觉的道理差不多。{:lol:}

lichun965225 发表于 2014-7-30 16:19:13

设置浪涌保护器的初衷是避免雷击或操作过电压引起线路上设备损坏 因此判断是否需要设置有几点可以考虑 第一被保护的线路是否易于被雷击或可能产生操作过电压 第二被保护线路上设备的重要性(比如电子设备)或被损坏可能造成的损失影响有多大 综合两点 就可决定是否安装了

lichun965225 发表于 2014-7-30 16:21:04

规范中要求安装浪涌保护器的条款 实际上就是基于这两点考虑进行界定的

hbsjzsjy 发表于 2014-7-30 16:32:34

如按上海的地方规定不管室外照明采用何种方式均设SPD也有点过,个人意见:供电给高杆灯(15米及以上)或屋顶上安装的景观照明灯等类似电气装置的电源箱应设SPD.
页: [1]
查看完整版本: 关于室外配电箱浪涌保护器问题