小区的路灯(庭院灯)隔盏控制,即上下半夜控制,通过两个2p漏电微断,共接入一根L1,N;L2,N,PE(共用)五芯电缆,路灯隔盏均匀接在这根电缆的L1,N和L2,N上行不行?

xylww 发表于 2014-7-29 11:11:17

最主要是有没规范支持。这种同路径共管,而且共电缆危险吗?我已注意到:民规10.7.7 在照明分支回路中,不得采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护。

xylww 发表于 2014-7-29 13:17:55

提供一张示意图
是否符合规范,另外提供两种不同相序接法方案,哪种好。

xylww 发表于 2014-7-29 16:59:36

有人讨论下吗

xylww 发表于 2014-7-29 21:21:13

有人讨论下吗

yjmen180 发表于 2014-7-30 08:35:19

没见过这样的做法。等高人解答。。。

xylww 发表于 2014-7-30 19:14:12

版主在吗?大家讨论下。

尺短寸长 发表于 2014-7-30 19:25:42

CJJ 45-2006 《城市道路照明设计标准》



条文说明





尺短寸长 发表于 2014-7-30 19:28:07

xylww 发表于 2014-7-29 11:11
最主要是有没规范支持。这种同路径共管,而且共电缆危险吗?我已注意到:民规10.7.7 在照明分支回路中, ...

小区的路灯,不属于民用建筑物内的照明,《民规》10.7.7不适用。

xylww 发表于 2014-7-30 19:54:05

本帖最后由 xylww 于 2014-7-30 19:55 编辑

版主厉害。明白了,不支持隔盏关闭灯具。另外,两回路共管共电缆做法妥当不,低压配电设计规范7.1.3,同类照明几个回路,可以共管,但是否是不允许共电缆。民用建筑电气设计规范,说法也类似,但没有“同类照明”的字句。

zhouke 发表于 2014-8-12 21:00:15

规范未规定不许一缆多回路,应该没问题。

xylww 发表于 2014-8-24 21:28:53

还有人讨论下吗