设置于二层的独立配电室,应该设直接通向室外平台或走道的门吗?

本帖最后由 skssss 于 2014-7-28 19:40 编辑

项目情况如下
整个项目有一独立建筑总变电所10KV高压,供给一个大型的物流中转用建筑。建筑共两层,一层有一间配电室,二层有三间配电室,每间都是两台干变,电源都是各自直接引自总变电所。
二层三个配电室分散布置在建筑物外圈,目前配电室门是朝着一个非常大的分拣作业区,分拣作业区内有人也有机器。
吊装平台不让做,设备通过电梯上下

争议:
二层的配电室旁边有个避难走道,电专业想把门通向避难走道,但是建筑专业不同意,说我们这个不算“双层布置”
目前从配电室进入避难走道要通过一个小的前室


我找到的相关规范:
低压配电设计规范GB50054-2011:4.3.2“当配电室双层布置时,楼上配电室的出口应至少设一个通向该层走廊或室外的安全出口”
20kV及以下变电所设计规范GB50053-2013,提到的是有值班室时,值班室应设......,没有提及配电室了


闻见知行 发表于 2014-7-28 19:43:03

配电室有变压器?哪不就成了变电所?

benbb_83 发表于 2014-7-29 08:54:35

广州这边是要的

skssss 发表于 2014-7-29 15:05:37

是,电气专业的人都说应该设置,关键是人家建筑专业要看规范,以规范为准

D800-1~8 发表于 2014-7-30 12:51:14

二楼配电室通向走廊就行


二楼放变压器的也搞过。

ZYC1947DQ 发表于 2014-7-30 14:05:47

通向走廊应该可以,但是要看配电室是否超过长度,是否需设置两扇门,大都都需要设置两扇门。