实施快3个月了,大家有没有给高层住户设置感烟探测器呢?
《新火规》7.3.1每间卧室、起居室内至少应设置一只感烟探测器。大家是如何执行的?按要求设。 我把它交给二次装修来完成了 《火规》是技术性规范,要不要设请看高低规
——丁XX 就是,设不设置应该根据防火规范来确定! 呵呵,上海《住宅设计标准》DGJ08-20-2013的第13.0.4条的1款,“高层住宅(即10层及以上)应设置火灾自动报警系统”。
比防火规范严格啊。 DGJ08-20-2013的第13.0.4条的2款,“高层住宅的公共部位应设置火灾探测器”;
DGJ08-20-2013的第13.0.4条的3款,“100m以上的高层住宅中,公共部位及面积小于5m2的卫生间外的各室应设置火灾探测器”;
个人理解,100m以上的高层住宅,卧室、起居室才是必须设置火灾探测器的。低于这个高度,就不是必须的。
可是,审图公司怎么判断,就真的令人惴惴不安了 呵呵,上海的朋友最好别受误导啊 100m以上的高层住宅国内有几个?感觉国内的规范太不切实际了 lsjin 发表于 2014-7-29 10:32
就是,设不设置应该根据防火规范来确定!
如果要根据防火规范来论,消火栓启泵线就必须有,强制性。 taiyuntao 发表于 2014-7-29 16:42
如果要根据防火规范来论,消火栓启泵线就必须有,强制性。
哎,这个也不好说啊。
10月份水专业有个新规范,去培训的同事回来说以后不要启泵按钮了,全部自动启泵。手动启泵是消控室操作。