890214 发表于 2014-7-24 18:23:30

请问:PZ20和PZ30有什么不同?

请问:配电箱PZ20和PZ30有什么不同?

rainmen_73 发表于 2014-7-25 09:09:14

非专业人员与专业人员使用,箱内防护有差别

890214 发表于 2014-7-25 12:06:32

非专业人员与专业人员使用,箱内防护有差别,       哪个是专业人员使用的?

rainmen_73 发表于 2014-7-25 12:09:11

PZ30供专业

890214 发表于 2014-7-25 16:20:56

PZ30供专业,   想问一下,哪里的规定?

rainmen_73 发表于 2014-7-25 18:21:12

制造标准不同,要问厂家要资料了,我也是很多年前看到的了。比如PZ20要求打开外壳后没有裸露带电导体,汇流排都是有绝缘的

东海龙王 发表于 2014-7-25 21:13:24

目前,住宅设计大量选用模数化配电箱,其中大部分型号是PZ30,但PZ30是不应该在住宅中使用的。因为,PZ30和PZ20是同时开发的两个系列,分别按两种使用场合设计的,PZ20按非熟练人员场合设计,主要用于家庭和类似场所;PZ30则按熟练人员使用设计,主要用于工业场所。在英国,PZ20应符合BS5486-13,PZ30应符合BS5486-12。在BS5486-13非熟练人员用的模数化终端组合电器标准中,强调单相电路和结构上要设有各种保护和防护,如主开关为隔离开关,主开关应设有端子外罩,以便开关在断开位置时,安装载有电压的端子。电器间的联接线上,应设有障板,用来防止无意识的直接接触,同时外壳中还设有挡板,用以挡住接近时可能出现的直接接触和对电器元件的电弧起防护作用。至于工业用的PZ30,结构上相应要简单得多。另外,PZ20的污染等级必须满足2级而安装类别(过电压级别)为Ⅲ类,而PZ30污染等级必须满足3级,安装类别为Ⅱ类。因此,只要电气间隙爬电距离足够,很多三相系统PZ20能代替PZ30系列。由此可见,PZ30不应在住宅中使用。

890214 发表于 2014-7-26 08:16:44

目前,住宅设计大量选用模数化配电箱,其中大部分型号是PZ30,但PZ30是不应该在住宅中使用的。因为,PZ30和PZ20是同时开发的两个系列,分别按两种使用场合设计的,PZ20按非熟练人员场合设计,主要用于家庭和类似场所;PZ30则按熟练人员使用设计,主要用于工业场所。..........由此可见,PZ30不应在住宅中使用。
请问龙王,若验收时发现这个问题,提不提?
页: [1]
查看完整版本: 请问:PZ20和PZ30有什么不同?