柴油发电机储油量时间8h与24h

1、不大于8h;2、医疗建筑要求,大于24h。如何实施

北方郎 发表于 2014-7-23 10:13:27

本帖最后由 北方郎 于 2014-7-23 10:15 编辑

储油间一般不超过8h用量且不超过1000L。医疗建筑比较特殊,24h用油量大于此数要在建筑物外设油箱。

wuxiaohu0908 发表于 2014-7-23 10:37:33

北方郎 发表于 2014-7-23 10:13
储油间一般不超过8h用量且不超过1000L。医疗建筑比较特殊,24h用油量大于此数要在建筑物外设油箱。
建筑物外设 油箱,埋地or地面上?有无防火设计要求?因没有实际操作经验,停留在知,如何行,望指教

北方郎 发表于 2014-7-23 13:46:52

本帖最后由 北方郎 于 2014-7-23 14:10 编辑

wuxiaohu0908 发表于 2014-7-23 10:37
建筑物外设 油箱,埋地or地面上?有无防火设计要求?因没有实际操作经验,停留在知,如何行,望指教
建筑物外地上设储油罐,与建筑物间距见建规表4.2.1。油机耗油量通常为200g/kW.h,0.235L/kW.h,1000L可以提供4250kW.h电能,只能供177kW机组工作24h。大于此功率则要在室外附设储油罐。

benbb_83 发表于 2014-7-23 14:14:52

油箱一般是埋地吧?
我还没做过地面上的项目...

fangyuhehe 发表于 2014-7-23 14:23:44

之前看过一个埋地的