柴油发电机容量的选择
本帖最后由 yangyang_pd 于 2014-7-23 08:59 编辑最近做一个项目,非消防容量为1600KW,一级负荷+消防负荷为1900KW,消防负荷为920KW,以上容量均已乘上了可靠系数等。如果按规范要求应选2000KW的柴油发电机就可以了,但这个项目是在报供电局时被要求改为柴油发电机的,整个地下室已经施工,机房是后来加上,梁下净高为3.4m,层高为4m,我看下了一下康明斯的样本,C2500 D5的尺寸为3.2m,C2250 D5的尺寸为2.6m,另选机房是没有可能,现在有两种选择:1:选用C2500 D5 安装时最高点避开主梁,但施工起来还是比较困难,还要安装风管和母线槽等,但满足规范要求 2:选用C2250 D5 ,安装高度没有问题,但要求发生火灾时时并且要切断一级负荷,并且不满足规范,请问大家设计,谢谢! 怎么不满足规范了?规范哪里说火灾时一级负荷不能切断?只要是非消防电源都要切,连非消防电梯也要迫降后切除电源 sgf2002 发表于 2014-7-23 13:12
怎么不满足规范了?规范哪里说火灾时一级负荷不能切断?只要是非消防电源都要切,连非消防电梯也要迫降后切 ...
支持,但规范也说的很含糊,见火规P96,个人理解是,设计人员根据具体项目可选择性的切除一级负荷 火灾是可以切除非消防负荷,包括一级负荷,满足规范要求! sgf2002 发表于 2014-7-23 13:12
怎么不满足规范了?规范哪里说火灾时一级负荷不能切断?只要是非消防电源都要切,连非消防电梯也要迫降后切 ...
不是说不能切除一级负荷,是说柴油发电机容量应满足一级负荷+消防负荷这条规范满足不了 在消防状态下,满足消防负荷为大 请教下哪条规范说“柴油发电机容量应满足一级负荷+消防负荷”的了?
我觉得柴发负荷应按照下面两者大的就够:
1、【消防负荷+一级负荷中的重要负荷(或火灾中仍要坚持工作的负荷)】*系数(0.8~0.9)
2.一级负荷(市电没有二级的话还要加二级)*系数(0.6~0.9) 民规3•5•4的第2条件当应急发电由消防+一级负荷供电时,应将消防负荷+一级负荷之和为应急负荷容量依据。 选择1000KW发电机,足以满足规范要求了。
而且民建发电机单台2000KW太离谱! 负荷应该按照民规3.5.3 计算
3.5.3 当消防设备的计算负荷大于火灾时切除的非消防设备的计算负荷时,应按消防设备的计算负荷加上火灾时未切除的非消防设备的计算负荷进行计算。
当消防设备的计算负荷小于火灾时切除的非消防设备的计算负荷时,可不计入消防负荷。
民规3.5.4中的“依据”——意思是应该乘以系数的。
“3.5.4 应急发电机的负荷计算应满足下列要求:
1 当应急发电机仅为一级负荷中特别重要负荷供电时,应以一级负荷中特别重要负荷的计算容量,作为选用应急发电机容量的依据;
2 当应急发电机为消防用电设备及一级负荷供电时,应将两者计算负荷之和作为选用应急发电机容量的依据;
3 当自备发电机作为第二电源,且尚有第三电源为一级负荷中特别重要负荷供电时,以及当向消防负荷、非消防一级负荷及一级负荷中特别重要负荷供电时,应以三者的计算负荷之和作为选用自备发电机容量的依据。” 大鼻山 发表于 2014-7-26 09:09
选择1000KW发电机,足以满足规范要求了。
而且民建发电机单台2000KW太离谱!
请问1000kw就够了吗。一级负荷就1600kw 请问1000kw就够了吗。一级负荷就1600kw zz_1973 发表于 2014-7-26 20:59
负荷应该按照民规3.5.3 计算
3.5.3 当消防设备的计算负荷大于火灾时切除的非消防设备的计算负荷时,应 ...
3•5•4要乘以系数是指需求系数吗,还是指需求系数外再乘以"系数",如果要另乘一个"系数"那依据是什么。 并非有多大的负荷就上多大的柴发,火灾时的负荷和非火灾时的负荷要独立取最大值,另外火灾时也不是所有负荷相加,一般是取最大防火分区或最大楼栋,所以柴发不会那么大的 yangyang_pd 发表于 2014-8-4 14:30
3•5•4要乘以系数是指需求系数吗,还是指需求系数外再乘以"系数",如果要另乘一个"系数" ...
我认为就是需用系数。实际有人算需用系数也是分两步算的:
1、各种负荷按种类取不同需用系数,相加。到此为止是有依据的。
2、按照上面那个数可能还有些偏大,所以再乘以一个系数0.8~0.95,这个是没有依据的。
页:
[1]
2