值班照明作法探讨
一些工厂需要设置值班照明,作为值班照明的灯具一般是一直常亮的。常见的作法有以下两种:1)值班照明灯接自正常照明箱,作为正常照明的一部分;
2)值班照明接自应急照明箱,作为备用照明的一部分。此处备用照明定义为非消防应急照明。
各位觉得哪种作法好?有没有更好的作法? 接自应急照明箱为好,停电时仍然点亮。 从值班照明的定义:值班照明---- 非工作时间,为值班所设置的照明
可知:1)与应急照明无关
2)同理;与备用照明无关
因此,本人认为:只要保证在"非工作时间"有“为值班所设置的照明“能点亮即可。 本帖最后由 北方郎 于 2014-7-22 22:37 编辑
3.1.2.3 需在夜间非工作时间值守或巡视的场所应设置值班照明;
条文说明:
值班照明是在非工作时间里,为需要夜间值守或巡视值班的车间、商店营业厅、展厅等场所提供的照明。它对照度要求不高,可以利用工作照明中能单独控制的一部分,也可利用应急照明,对其电源没有特殊要求。
可以看出对电源可靠性比普通照明要高一些。