技术措施p9“急发电机为消防用电设备及一级负荷供电时,应将两者计算负荷之和作为应急发电机容量的依据”,而P48,4.2.2条,第五款又说“当柴油发电机组除为消防、安防等负荷供电,同时还为其它非消防重要负荷供电时,在发生火灾时,应自动切除非消防重要负荷。发电机的容量应按消防负荷及非消防负荷之间的较大者确定发电机的容量”。这里非消防重要负荷和前者所说的一级负荷是否有区别?另外,我们院里都是按照后者来确定发电机的容量。我自己也比较倾向后者。请各位大虾不吝赐教! 自己给自己顶起来! 至于按照哪一个标准,主要看你切非怎么设置了,总的一条原则,发电机容量:火灾时要能保证全部的消防负荷及其他没有切非的重要负荷供电 按照后者选择,和配电手册的算法也一样 嘿嘿嘿嘿 发表于 2014-7-23 15:58按照后者选择,和配电手册的算法也一样
那技术措施上的说法是否前后矛盾? 1984liangsong 发表于 2014-7-23 15:19
至于按照哪一个标准,主要看你切非怎么设置了,总的一条原则,发电机容量:火灾时要能保证全部的消防负荷及 ...
这个不一定全部消防吧,有的大楼消防负荷很多。
有一种做法,按照公用的消防负荷,如消防水泵之类,再加上最大的一个防火分区和它相邻防火分区的消防负荷,计算。 chipy 发表于 2014-7-23 20:11
这个不一定全部消防吧,有的大楼消防负荷很多。
有一种做法,按照公用的消防负荷,如消防水泵之类,再加 ...
我知道这种做法,但没有实践过此方法,这点主要用在暖通排烟风机吧?请指教啊 这个不一定全部消防吧,有的大楼消防负荷很多。
有一种做法,按照公用的消防负荷,如消防水泵之类,再加上最大的一个防火分区和它相邻防火分区的消防负荷,计算。
我也听说了这种办法,可惜找不到依据! 概念有点混淆 民规里的描述更准确些 本帖最后由 zz_1973 于 2014-7-24 15:21 编辑
我觉得柴发负荷应该取两者之间的大的:1是全部一级负荷,2是全部消防负荷+一级负荷中的重要负荷(或者是消防中仍需继续工作的一级负荷)。
1可以乘以个同时需用系数0.6~0.9。2可以乘以个同时需用系数0.8~0.9 。
个人意见。
酋长毕业了 发表于 2014-7-24 12:38
我也听说了这种办法,可惜找不到依据!
这个依据根据给排水的规范,他们的规范规定消防水池按一次火灾考虑,部分按二次火灾考虑。