2011版《低压配电设计规范》的一个小问题。
做计算书,选电缆截面,翻看新版。《低压配电设计规范》3.2.14 把95版规范里面 一 当持续电流不大于5s,热稳定按下式进行校验。及三、短路持续时间小于0.1s时,应计入短路电流非周期分量的影响。两条都删去了,条文说明也没有。
奇怪,这两条是不需要了,还是新规范吧这两条漏了?
看6.2.3条,3.2.14是针对保护导体的。 hbsjzsjy 发表于 2014-7-21 18:14
看6.2.3条,3.2.14是针对保护导体的。
看到了 谢谢。。忽略了。