TNS 发表于 2014-7-14 18:40:15

末端双电源互投,如何保证接触器线圈不释放?

为动力设备供电时,双电源互投开关如果发生互投,在此过程中如何保证接触器线圈不释放致使主回路断电?

TNS 发表于 2014-7-17 12:28:39

请各位大侠不吝赐教。

闻见知行 发表于 2014-7-17 12:45:36

切换过程不断电的,一般只有STS.

TNS 发表于 2014-7-17 14:12:06

如果切换过程不能保证接触器一直吸合的话,上那么多ATSE有意义吗?

TNS 发表于 2014-7-17 14:49:31

STS应用领域:
SOHO小型办公环境
小型通讯交换机
SOHO网络设备
商用POS机
工作站及其外围设备

看来感性动力负荷并不适合啊

闻见知行 发表于 2014-7-17 17:57:18

TNS 发表于 2014-7-17 14:49
STS应用领域:
SOHO小型办公环境
小型通讯交换机


对于特殊场所的电机,投切前后必须一直运行的,ATSE投切期间,可采用断电延时方案,延时大于时间电源转换时间

TNS 发表于 2014-7-17 18:23:15

本帖最后由 TNS 于 2014-7-17 19:57 编辑

ATSE投切期间,采用什么样的断电延时方案?如果实现延时功,电源重新投入,又采用什么样的投入方案才能保证电动机可靠的重新启?断电延时如何避免电源切换后,多台电动机同重新启动 ?
况且,只要加了ATSE,后面所带的负载都要选用延时型接触器?
GB图集也不过是在ATSE后面所带的消防泵回路中选了CJ20型普通接触器。




TNS 发表于 2014-7-18 11:59:55

请各位大侠不吝赐教。

chipy 发表于 2014-7-20 10:28:08

TNS 发表于 2014-7-17 18:23
ATSE投切期间,采用什么样的断电延时方案?如果实现延时功,电源重新投入,又采用什么样的投入方案才能保证 ...

要加了ATSE,后面所带的负载都要选用延时型接触器
第一次听说。不过,貌似确实这样,有人这么做过么?

治学以诚 发表于 2014-7-20 10:49:10

TNS 发表于 2014-7-20 17:15:42

老鹰要出手了呵呵