单身公寓的总容量(总功率)计算?
南方电网要求住宅户内功率按70W每平米算,但每户最小功率为4KW,如果都是30平米的单身公寓(4千户),最后算变压器的计算功率时,是按70W*30平米=2.1KW每户计算,还是按4KW每户计算呢?两者差一倍。 有人能回答一下吗,谢谢 "住宅户内功率"与“变压器装机容量”是两回事。70W每平米算,但每户最小功率为4KW应为住宅户内功率 南方人家里的灯泡亮一些吗?单身公寓是住宅?单身公寓未必单身汉住啊 当然4KW了 建议按4KW考虑 4考虑,系数可以取低点,毕竟我们没有供电局的数据反馈作为参考!以供电局为准吧! 当然是4kW,除空调用电外,家里电器的多少与户型大小没有必然的线性关系。 请大家问“单身公寓”需要看住宅配电标准?不需要吧,所以具体按照多少功率配置,要根据户内用电设备的功率来决定。