linghuhanyu 发表于 2014-7-11 14:16:10

求问无功补偿与市电油机切换柜的相对位置

电容补偿是应该设在ATS(市电与油机)切换后端,还是反之?

linghuhanyu 发表于 2014-7-11 14:54:08

自己顶,大神们,谁来解答一下,小弟谢过了~

azbe 发表于 2014-7-13 09:20:17

现在都是设在切换前,没有设在切换开关后面的

治学以诚 发表于 2014-7-24 18:51:14