二级负荷(客梯),从配电房应急母线引一回路供电,满足要求不?
二类高层住宅楼,只从低压配电房应急母线段引一回路供客梯用电,这种做法是否满足负荷等级要求,应急母线段引出的能算双回路吗? 客梯属于非消防二级负荷,需双回路供电呀。从低压配电室两台变压器引线就能满足,为嘛非要从应急母线引这是个示意图,我的理解是,从应急母线上引电,就能保证市电故障的情况下,柴发能供电给客梯,保证客梯的正常运行。 完全没问题 满足规范要求,没有问题! 不可以,双电源的切换点不正确 首先分析两部电梯是否都属于非消防负荷,如果都是普通负荷,双电源切换可以在末端,也可以在合适的地方,只要保证切换时间即可