请问:双切箱ATSE前用加隔离开关吗?
两路室外电源进户,一用一备,进到双切箱中,请问:双切箱ATSE前用加隔离开关吗? 我认为带隔离功能并带中位的双切开关前不用加隔离开关。个人意见 加是为了检修安全和方便,不加也不影响吧。 消防型的 不允许有中位。前面加隔离非消防型,有中位。不必加隔离 消防泵房用的,加不加? 回复 4# D800-1~8
请教个,什么是中位? 回复 6# benbb_83
有的品牌ATSE称“中位”为“置0位”,用作ATSE切换过程的缓冲、过渡。
有厂家宣传“置0位”可用于检修隔离,个人不认同此观点。原因是:为了保证ATSE的转换速度,即使ATSE设置“置0位”,其与工作位、备用工作位的间隙极小,用作检修隔离存在事故隐患。 本帖最后由 yjgabc 于 2014-7-11 10:51 编辑
回复 4# D800-1~8
有新意~!但是消防不允许有中位,有依据吗? 顺便问一句,双电源大家都是用哪个类型的,PC级和BC级? BC级由断路器构成,应取消其过载保护,短路保护应和其上下级开关相配合,很难做到。小规格由微断构成,普通微断均为复试脱口器,无法取消过载保护。最好还是采用PC级。 回复 9# hulitao0104
消防都是PC,常用的基本PC的吧 加了隔离开关也没什么坏处吧? yangyang7201 发表于 2014-7-11 10:37
回复 6# benbb_83
有的品牌ATSE称“中位”为“置0位”,用作ATSE切换过程的缓冲、过渡。
是否具有隔离功能,不是目测间距小不小,而是在规定电压下泄漏电流不超过限值,并且满足隔离电器的一些其他要求就可以。