电梯机房照明电源不应取自电梯专用配电箱,
、根据GB50310-2002第4.2节规定,电梯机房照明电源不应取自电梯专用配电箱,宜从土建照明配电箱接取。 对呀,一直都是这么做的!你T接就行了 电梯机房照明电源不应取自电梯专用配电箱,宜从土建照明配电箱接取。GB50310-2002第4.2章节的哪条规定? 怀疑审图人员拿淘汰标准 GB 50182-93《 电气装置安装工程 电梯电气装置施工及验收规范》来审图了。 新规范无此要求,机房照明电源可引自机房配电箱单独回路。 无此规定! 民规JGJ 16-2008第9.4.4条条文说明:电梯机房的工作照明和通风装置以及各处用电插座的电源,宜由机房内电源配电箱(柜)单独供电。 还有审图人员提这种问题,可悲呀 估计是根据民规JGJ 16-2008第9.4.4提的,规范有误,审图公司照本宣科 tnt_sonic 发表于 2014-7-21 11:33
估计是根据民规JGJ 16-2008第9.4.4提的,规范有误,审图公司照本宣科
虽说《民规》有误,但“根据民规JGJ 16-2008第9.4.4”条,倒还真提不出楼主说的“电梯机房照明电源不应取自电梯专用配电箱,宜从土建照明配电箱接取”。
估计是GB 50182-93《 电气装置安装工程 电梯电气装置施工及验收规范》。