有个疑问,第一、二条。上级断路器和本配电箱进线断路器,规格一样大,还是选大一级呢?
放射式配电时两个断路器算同一级,可不考虑选择性
当然你考虑了选择性更好,但会导致投资增加 chipy 发表于 2014-7-24 13:07
有个疑问,第一、二条。上级断路器和本配电箱进线断路器,规格一样大,还是选大一级呢?
这个要看怎么理解的保护级数了,同一个配电箱的进线和出线我认为是一个保护级数,出线到下一个配电箱的进线我认为是同一级,不能算是两级
假如AL1出线(YJV-5x10)去AL2,选用50断路器
那AL2进线也是同一回路(YJV-5x10),断路器没必要减小一级用40 还是觉得任老的说法更好些。
若下级配电箱的进线开关选用断路器,且与上级断路器的参数接近,发生短路时,将不能确定哪一个跳闸,或者两个都跳闸,也就是说,检查上级的断路器是不可避免的。
设置隔离开关的意义是:用于检修、安全隔离。 谢谢楼主提供资料,下来参考学习 。