landline 发表于 2014-7-9 15:12:45

关于烟感设置按面积还是按保护半径设置?

刚碰到一个施工图,一个纯地下车库,所有梁全部上翻,因此地下室的顶板是平的,开间是:8mx8m和8.6mx8m,根据火规对烟感的保护面积和保护半径分别是:60平方,5.8米。如果采用保护半径的话,只要一个开间只要设置一个就都能保护到了,如果按保护面积就需要设置多个了

ZYC1947DQ 发表于 2014-7-9 15:13:43

两条都需满足才可。

landline 发表于 2014-7-9 15:14:55

上述问题,烟感的设置只需满足其中一个就行,还是要面积和保护半径都要同时满足。纠结中,请各位大师解惑。谢谢

landline 发表于 2014-7-9 15:16:07

回复 2# ZYC1947DQ


    谢谢