› 为浙江省电力公司新规叫好
fitman
发表于 2015-4-8 14:50:14
供电半径的提法不是不科学,而是很多朋友不明白个中道理和使用方法。
我们在配电设计时,电缆的选择一般是按截面允许载流量来选择和确定开关的保护值的,这也是符合经济原则的。在一般情况下我们不用校验压降和热稳定。
但当供电半径达到200~250米时,这时就必须校验压降和单相短路时速断保护灵敏度是否满足要求了。经验是超过这个距离就要加大一级电缆截面了。
正因如此,250m(200m)供电半径是给我们设计员一个提醒。至于用加大电缆截面还是移动电源位置等措施,是由个管理、经济、环境许可等因素综合考虑的结果。审图或电业部门完全没有必要强制处理。