xtuxumeng 发表于 2014-7-8 18:23:27

关于应急电源

停电或火灾时,非保障负荷或非消防负荷电源是否在低压配电柜处已切断?

北方郎 发表于 2014-7-8 22:03:05

停电时,断路器未设失压脱扣的话均保持固有状态。失压脱扣信号可以用来起动备用柴油发电机组。
火灾时,非保障负荷及非消防负荷断路器分励脱扣器动作断电。

xtuxumeng 发表于 2014-7-9 19:17:29

回复 2# 北方郎

如果变压器低压侧设了失压脱扣器的话,那么,火灾时给非消防负荷供电的变压器低压侧断路器是不是已经断开?如果是,这样的话非消防负荷为何还需要分励脱扣器动作断电?

zhouke 发表于 2014-7-9 20:44:57

发生火灾时变压器未必停电。

北方郎 发表于 2014-7-9 21:22:36

回复 3# xtuxumeng
失压脱扣和分励脱扣是两码事。火灾怎能切断变压器供电。

xtuxumeng 发表于 2014-7-10 12:59:13

回复 5# 北方郎
那是火灾时,由消防控制中心给断路器分励脱扣器一个信号,以切断非消防负荷电源,再由失压脱扣器信号自启动发电机;停电时,先由失压脱扣器信号自启动发电机,再消防控制中心给断路器分励脱扣器一个信号,以切断非消防和非保障负荷电源。请问是这样吗?

北方郎 发表于 2014-7-10 14:20:27

回复 6# xtuxumeng

大哥,停电不一定着火,着火不一定停电。

yis359574718 发表于 2014-7-10 16:44:40

你自己设置的且非点是在低压配电柜还是楼层电表箱呢

xtuxumeng 发表于 2014-7-11 12:48:42

回复 8# yis359574718
低压配电柜