弄舟人 发表于 2014-7-2 16:52:35

卫生间局部等电位与配电箱联接

图集08D800-8 P121页,卫生间局部等电位与户内配电箱增加了一根辅助等电位联接线,水平有限,看不出来有什么用,如图示,

弄舟人 发表于 2014-7-3 11:25:52

从配电箱再引一根辅助等电位联接线直接与卫生间LEB联接,看不出来有什么意义,请各位大大指点一下,是否需要这样做?

911room 发表于 2014-7-3 14:17:01

上下水管都是PVC的,无法也无需等联。插座PE接LEB,如果插座回路的PE断了,这就有了另外的通路——结构钢筋到户内配电箱的PE排。

chipy 发表于 2014-7-3 20:55:27

080800-8图集里的这段文字 说的比较到位。

治学以诚 发表于 2014-7-4 08:42:40

治学以诚 发表于 2014-7-4 08:46:28

chipy 发表于 2014-7-4 19:28:00

不得与浴室外的PE线连接?
1、当浴室外的PE线与,变压器中性点有连接时,局等应当与浴室外的PE线连接。保证 ...
治学以诚 发表于 2014-7-4 08:42 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
请教诚版
第一条说的很有有道理。
第二条,局部等电位与室外的PE线连接,保证多个接地极之间有相同的电位有何用处?
一般认为,浴室内各个金属体直接等电位就够了吧?
还有我觉得,如果室内无PE线,等电位与室外的PE线联通,确实有引入电位的可能。浴室内各金属体虽然做了等电位,电压一样,但是金属对潮湿的地板或者其他积水的地方是不是也可能有电位,危及人体安全?

L1L2L3 发表于 2014-7-5 17:29:01

关于触电一个是漏电,一个是雷电,漏电加漏电断路器,雷击时的等电位密度是要研究雷电能量、频谱概率等确定,通信行业规范是抄美国很久的书,是用照相机传感器拍照分析的也是铟镓砷发光二极管整列,联合技术它的典型波长数据是 1.0 μm to 2.6 μm。

awawaw12 发表于 2015-2-14 10:28:08

第一条说的很有有道理。
页: [1]
查看完整版本: 卫生间局部等电位与配电箱联接