gdslrq220 发表于 2014-6-28 16:39:02

请教关于高压进线问题

一个L型的楼盘,如30万平方米,这地形有650米长,超10000KW 应该2路进高压, 但这地形,应该最少分三个变配电所, 请问2路高压是怎么分三四个变配电所的呢? 高压线在地下室树干分供2个变配电所吗?

CXH1301 发表于 2014-7-1 14:58:17

一个作为总变电所,其余从这个变电所出两路

ZYC1947DQ 发表于 2014-7-2 08:31:30

这么长的距离,考虑减少供电半径也须设置几个变电所,可以考虑总变和分变,根据建筑功能或业主的要求,也可做开闭所和多个用户变电所。

bighc 发表于 2014-7-2 10:00:51

回复 3# ZYC1947DQ


加环网柜就行了,很简单,在需要变电所的地方,通过环网柜接入系统就行了