闻见知行 发表于 2014-6-28 11:39:03

不宜选用SCB10型干式变压器?

选用SCB10型“干变”不当,宜改选用新型节能型“干变”。

东海龙王 发表于 2014-6-28 22:40:15

神意见。
说不定哪天要你只能选用非晶合金变压器。

noeice 发表于 2014-6-29 20:01:52

一台非晶变压器够买多少SCB?

ZYC1947DQ 发表于 2014-6-30 09:52:02

按现行国标《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB20052-2013的标准,SCB11的变压器也只能达到三级标准,不能满足节能变压器的标准。二级及以上才能算节能变压器。

尺短寸长 发表于 2014-6-30 10:42:37

GB 20052-2013“表2干式配电变压器能效等级”中(30~2500kVA),为什么短路阻抗(%)全是 4.0 啊?

尺短寸长 发表于 2014-6-30 10:43:38

SCB11系列干式变压器技术参数表
http://www.docin.com/p-284876324.html

尺短寸长 发表于 2014-6-30 11:15:32

回复 4# ZYC1947DQ

符合新版标准GB 20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》能效等级2级的节能变压器,除了非晶合金,还有哪些型号(电工钢带)?

治学以诚 发表于 2014-6-30 14:20:10

小菜 发表于 2014-6-30 16:22:46

非晶是按非晶的标准,也不是所有非晶都能符合。电工钢带的是SCB13

大鼻山 发表于 2014-7-5 19:34:45


按现行国标《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB20052-2013的标准,SCB11的变压器也只能达到三级标准,不能满足节能变压器的标准。二级及以上才能算节能变压器。
ZYC1947DQ 发表于 2014-6-30 09:52 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这只是产品规范,还不足以完全作为设计依据。而作为设计院日常理应遵循的设计规范,尚未与该产品规范衔接,或者说,目前设计规范似乎还欠缺关键的一句话:工程设计应采用**以上能效等级的变压器。

小菜 发表于 2014-7-6 09:41:49

绿色建筑设计就有这个要求

L1L2L3 发表于 2014-7-6 10:42:32

本帖最后由 L1L2L3 于 2014-7-6 11:54 编辑

大鼻山此话可不对,如果都按国标来做哪来的的那么多事故,比如防雷规范,像中国最高的电梯大约650米左右,如果按现在的防雷规范滚球半径行吗?我们知道电梯晶体管有个开门、关门电压及频率太高的干扰频率它会失控造成雪崩,它的导通顺序没记错的话,大致是1-3-5-2-4-6,并且对温度,电压电流的上升率等都有要求,你看一下富士电机晶体管的测试数据技术要求,如果都按国标宁波高铁不也遭受雷击出事了,包括发电机的励磁系统我们都知道是晶体管励磁,如果失控那危险就大,像通用电气EX2100e采用的是永磁励磁对过励磁、欠励、频率,电压的上升率都有要求限制,采用的保护措施是冗余,加制冷铝片,否者接触面电流过大会烧坏的

小菜 发表于 2014-7-6 12:52:34

谁告诉你高铁都符合国标了?

L1L2L3 发表于 2014-7-6 15:36:49

高铁的标准是啥?你能说下吗?我就知道通用电气防雷执行的标准是CENELEC 50126, 50128,
50129 and 50159. SSC is CENELECSIL-4,晶体管安全运行温度执行的标准CENELEC 50125, 50155
(trackside part designed to -40°C to +85°C range).

小菜 发表于 2014-7-6 17:08:11

标准是有的,但现场是什么情况,有所耳闻,不便多讲
页: [1] 2