甲类厂房负荷等级
审图意见:本项目为甲类厂房,属于易爆场所,说明负荷定义为二级有误,应为一级负荷中特别重要的负荷。不符合GB 50052—2009第3.0.1.2条要求。 3.0.1 电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在对人身安全、经济损失上所造成的影响程度进行分级,并应符合下列规定:
。。。。
2 在一级负荷中,当中断供电将造成人员伤亡或重大设备损坏或发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为一级负荷中特别重要的负荷。 真佩服这些人的理解能力!
甲类厂房就是一级负荷,而且是一级负荷重特别重要的负荷。 那么,加油加气站也是易爆场所,也是一级负荷重特别重要的负荷?不懂 回复 1# 闻见知行
入选“天朝建筑电气实录”——
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=28088&extra=&page=4
实录11 解释即可。 解释即可。 解释的两种结果:
听得进;
听不进。 [规范条文] 咋办?
http://jzdq.net.cn/club/thread-28507-1-3.html