插接式母线额定电流选择
插接式母线额定电流4000A及以上大家选用吗? 用过6300都有,我们就用呗 我们单位为避免国内制造水平不足 问题,曾经专门发过通知,不允许设计选用4000A以上母线,不曾料到某项目使用4000A母线后,多次爆炸,供应商向业主诡辩说,设计选用4000A母线过大,国内少见,应选用二条2000A母线!这个供应商还是国内很知名的供应商。 另外建议IP40的母线以后也别选用,我单位目前只选用IP54的母线,即使如此,施工及运行中为处理水管破裂问题处理起来也很麻烦,甚至不得不买各种备件以防止停电时间过长 一般而言,水平段不能低于IP54,竖直段不能低于IP44. 至于额定电流,正在做的酒店用到了5000A的。 5000A估计是馈电式母线槽,不是插接式母线槽 回复 6# 东海龙王
我们现在地下室要求用IP65了。其他地方用IP54。 回复 2# D800-1~8
我记得在评标时也遇到过,我记得选用是ABB、施耐德的