单独的高低压配电室中用于本配电房照明插座的配电箱需要双电源吗
一幢单独10KV的配电房,设计时,里面设一配电箱,用于此配电房的照明、插座、排风等的用电,此配电箱一定要用双电源吗?如果一定要用的,规范条文有出处吗,不解,求助各位大侠指点。 这问题是否太简单了,都没人回答{:1_273:} 假设此配电房发生火灾,经气体灭火后,房间内充满可令人窒息的气体,而此配电房因火灾切除负荷或损坏而无法提供事故后排风机电源。 GB 50034-2013《建筑照明设计标准》7. 1. 2 安装在水下的灯具应采用安全特低电压供电,其交流电压值不应大于12V ,无纹波直流供电不应大于30V 。
这条规定缺前提条件,所以不正确。
楼主的求助,题目是“[求助] 单独的高低压配电室中用于本配电房照明插座的配电箱需要双电源吗”,具体说明却是“一幢单独10kV的配电房”:
“单独的高低压配电室”与“一幢单独10kV的配电房”,不可能是一回事;无论“单独的高低压配电室”还是“一幢单独10KV的配电房”,楼主没有提供具体情况,所以没法答。 不好意思,表达不清楚。我想请教的是“一个集贸市场用的独立10KV配电房内用于照明和插座功能的配电箱的用电负荷等电” 一个集贸市场用的独立10kV配电房——
变压器没放在“独立10kV配电房”内而是放在了“集贸市场”内?
“集贸市场”有无消防水泵、防排烟风机等等?
“集贸市场”的供电负荷情况如何?
“集贸市场”室外消防用水量情况?
……
先将此“集贸市场用的独立10kV配电房”的供电对象情况,描述清楚。 李总,我这个配电房的配电箱指的是纯粹用于这个配电房内的照明和插座用的,没有其他功能。因为,看了很多图纸,有的用双电源切换的,也有的用单电源,但又没找到依据,所以很苦恼。 可以不用双电源,这些负荷接所用变一般就可以了 回复 7# landline
回复 8# 闻见知行
先将此“集贸市场用的独立10kV配电房”的供电对象情况,描述清楚。
尺短寸长 发表于 2014-6-27 09:55 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
举个例子:
一个独立的消防水泵房,应该怎样确定此消防水泵的供电负荷等级?
应该先将此“消防水泵”组成的消防水系统的供水对象,搞清楚再说。
“集贸市场用的独立10kV配电房”内的供电负荷等级,类同。 可能会涉及事故风机、(消防)应急(备用)照明等等。 本帖最后由 yangyang7201 于 2014-6-27 10:46 编辑
回复landline
回复闻见知行
举个例子:
一个独立的消防水泵房,应该怎样确定此消防水泵的 ...
尺短寸长 发表于 2014-6-27 10:35 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
尺总所举例子很能说明楼主的问题,楼主需要补充条件。 回复 9# 尺短寸长
同意此观点,如果变配电室本来就是1路电源进线,那么配电室内部设双电源有有什么意义?不如一路市电+EPS保险
页:
[1]