请教施耐德SPD产品中的几个问题
上图PRF1型号中的Imax参数如何解读呢?Iimp=50/12.5
这里对应的保护开关为什么还有一个10/35波形的?对应的C120-N7125后面的代号“N7125”是什么意思呢 10/350波形波形近似直接雷击电流,8/20波形近似感应雷电流
因为一级试验的SPD装在SPZ0A与LPZ1区,最大的浪涌能量是在建筑物受到雷击时,地电位升高向建筑物内的设备或管线反击时发生的。所以一级SPD做试验时,都采用近似直击雷电流的10/350波形来测试。
一级试验采用冲击电流发生器,以In做预处理,叠加最大持续运行电压上的冲击电流Iimp进行动作负载试验。