校验非限流熔断器的开断能力时,应计算不对称短路开断电流值?
配三206页的一段话,为什么不是用三相短路电流校验非限流熔断器呢,不是一般情况下,三相电流比单相电流大吗? 熔断器的精确选择非常麻烦,技术含量非常高一般要用软件,配电手册写的不好,你在伊顿网站注册一下我记得由IEC及NEMA标准选择 不单在配三,其他规范我也看到过用不对称短路电流校验的。 不对称短路电流计算用到正序、负序、零序叠加方法电机学里有解释,ABB,施耐德都有解释例题,灵敏度国标1.3,他们是1.2 等效电感包括自感、互感、时间是多少你咋知道?瞎说 要用到磁动势计算,你咋考试的 本帖最后由 xuxizhong 于 2014-6-21 12:28 编辑非限流熔断器,是以最小开断电流来估算的。即弧前电流来估算。
以下逻辑请体会:
1、三相短路电流当然比单 ...
治学以诚 发表于 2014-6-21 09:31 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
非限流熔断器用不对称短路电流校验是考虑是否能熔断,限流熔断器用交流分量初始值校验是考虑什么,请城版解惑。