CJJ 89-2012 的规定
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=24805CJJ 89-2012 《城市道路照明工程施工及验收规程》要求:
路灯采用TT系统“不设贯通PE线”时,则灯杆独立接地电阻“不应大于4Ω”。
现如今,还真有审图人员拿这本CJJ 89-2012 淘汰术语随处可见、错误规定触目惊心的施工及验收规程来审图。
设计人员拿设计规范与审图人员讲理,人家不认——必须遵守CJJ 89-2012 《城市道路照明工程施工及验收规程》要求:灯杆独立接地电阻“不应大于4Ω”。
好不郁闷!{:4_120:} http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=25979&rpid=131259&fav=yes&ordertype=0&page=26#pid131259 CJJ 89-2012 《城市道路照明工程施工及验收规程》
校对、审核也喝高了 安全性大大提高,会习惯的。尽管有些名称、术语不规范。 审图的宁愿错误也要不违反规范要求,关键还是施工与验收要求。语文不过关么 不能用施工验收规范来作为设计依据,同样也不能作为审图依据。