› 发电机房与蒸汽锅炉房贴临可以吗
whlevil
发表于 2014-6-14 22:40:39
发电机房与蒸汽锅炉房贴临可以吗
如题,民规中提到:不应设在有爆炸危险环境的正上方或正下方,且不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方,当与有爆炸或火灾危险环境的建筑物毗连时,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定;
lujlu73
发表于 2014-6-17 15:46:44
这个不能看民规的。
蒸汽锅炉也不一定是爆炸或火灾危险环境。