911room 发表于 2014-6-13 15:42:19

水电专业如何协调?

水专业要设置直接启动消防水泵的按钮,电专业如何执行?既满足水专业的强条,又满足新版火规的规定呢?
GB 50016-2006《建筑设计防火规范》、GB 50045-95(2005年版)《高层民用建筑设计防火规范》关于消火栓按钮的相关规定:
《建规》
8.4.3
8 高层厂房(仓库)和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其它建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施;
《高规》
7.4.6.7 临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施。(强条)

daming26 发表于 2014-6-13 20:16:18

目前还是按老规范做的,新规范内容不少,实施困难。
要是这个规范做理论研究技术文献的话,还是有一定的参考价值的,除此之外,。。。

ZYC1947DQ 发表于 2014-6-16 15:17:45

水专业的规范10.1起实施,再说吧。

tangz0 发表于 2014-6-16 15:25:19

你们水专业还审电的图?电专业不按电专业规范为依据,以水专业规范为依据?

秋石 发表于 2014-6-24 09:51:41

回复 4# tangz0
这属于专业之间委托,你们单位没有么?

tangz0 发表于 2014-6-24 15:15:35

我们有专业间的会签制度,但这种问题不是问题。如何设置报警系统按《火规》嘛。

chipy 发表于 2014-6-24 17:08:44

听到尺版的一个讲座说得好。。
审图这两种做法目前都应该算对。