xuan0110 发表于 2014-6-13 15:00:12

到底现在消火栓泵按钮要不要K线啊?还是只要要信号线就行?

到底现在消火栓泵按钮要不要K线啊?还是只要要信号线就行?

rainmen_73 发表于 2014-6-13 15:01:31

建规高规水消防规范未修订前,建议保留启泵线

911room 发表于 2014-6-13 15:40:25

GB 50016-2006《建筑设计防火规范》、GB 50045-95(2005年版)《高层民用建筑设计防火规范》关于消火栓按钮的相关规定:
《建规》
8.4.3
8 高层厂房(仓库)和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其它建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施;
《高规》
7.4.6.7 临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施。(强条)

东海龙王 发表于 2014-6-13 19:05:28

专业的东东,看专业的规范。

z405664385 发表于 2014-6-14 15:50:04

{:4_128:}表示已经去掉,

大鼻山 发表于 2014-6-14 19:00:16

有火灾自动报警系统的,消火栓直接启泵线不应再保留。

治学以诚 发表于 2014-6-15 08:37:44

houstar 发表于 2014-6-15 11:02:29

感觉是否可以保留K线,把K线接在联动控制器上

小菜 发表于 2014-6-16 11:20:44

依2013也无法解读出“有火灾自动报警系统的,消火栓直接启泵线不应再保留。”
报警系统起泵功能是报警系统 ...
治学以诚 发表于 2014-6-15 08:37 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

如果看不惯,可按高规提强条{:lol:}

wh843995607 发表于 2014-6-16 13:43:38

建筑电气的一篇关于新火警规的解读上面说,有自动报警系统就可以取消,没有的话就需要加上。

woaisumei 发表于 2014-6-16 19:47:01

学习了 正在学习这个火规

wjs5i1 发表于 2014-6-17 17:28:13

去掉直起线消防能不能验收通过呢,表示怀疑!!

零度左耳 发表于 2014-6-18 15:57:58

同样问题,我现在在设计外网,打算取消了。

plainlife 发表于 2014-6-19 05:55:02

大鼻山正解,结合条文解释看!

dqbllm 发表于 2014-6-19 09:36:39

新的防火规范没有出来前,不能取消,高规中为强条。