lujlu73 发表于 2014-6-13 09:58:59

新照明设计规范的室形系数

室形系数,老规范RI=axb/h(a+b)   
新规范    RI=?
新规范写得太绕口令了,其数值为2倍房间或场所面积与   该房间或场所水平面周长及灯具安装高度与工作面高度的差之商。
这里,,水平面周长及灯具安装高度与工作面高度的差   怎么理解?    水平面周长和这个灯具安装高度和工作面高度的差是乘积关系吗?

afengx 发表于 2014-6-13 14:03:07

RI=2(a×b)/h(a+b)
灯具安装高度与工作面高度的差,即计算高度

zhouke 发表于 2014-6-13 14:12:40

新老规范的室型系数并无矛盾,只是新规范对室型系数的定义不像话,不好理解。

sgf2002 发表于 2014-6-16 16:17:53

RI=2(a×b)/h(a+b)
灯具安装高度与工作面高度的差,即计算高度
afengx 发表于 2014-6-13 14:03 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

不对吧 应该是2(a×b)/2(a+b)×h=(a×b)/h(a+b)
与原来一样

tune36 发表于 2014-6-16 17:17:18

回复 4# sgf2002


    错了,应该是2#才对。

尺短寸长 发表于 2014-6-16 17:41:36

回复 5# tune36

错了,应该是4#才对。

矩形
应该是2(a×b)/2(a+b)×h=(a×b)/h(a+b)
与原来一样

其他形状
应该是2×S/h×C(或L:周长)