新火规这句话如何理解?在卷帘的任一侧距卷帘...
新火规这句话如何理解?在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温探测器。怎么理解?在卷帘的任一侧,只在一侧设置2只还是两侧分别设置2只?这句感觉写的模糊不清 本帖最后由 rainmen_73 于 2014-6-10 17:14 编辑4.6.3和4.6.5两条又如何理解其关系? 上楼的“6.4.3和6.4.5两条” 在那儿?
请指示?
请高手指点。 楼上的图是哪上面的? 楼上的图是哪上面的?
zpy_23 发表于 2014-6-10 16:10 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
自己的理解,仅供讨论而已。 4.6.3~4.6.5这几天不知道啥关系,不能只是接到卷帘门控制器的感烟探测器动作后才降落第一步,而应该是该防火分区内的任两只烟感动作后就动作,这几条的关系不明确 图集有 还没拿到图集,谢谢了,2种方案 规范说的任一侧是错的,应该是两侧。 车库采用低灵敏度烟感,还是可行的。
烟感是保人为主,而温感可理解是保物为主了 规范上的任一侧还真是让人理解很困惑 "在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温探测器。"
如何理解“纵深”,8、9楼的图示是水平设置的,是否正确? 如图集所画连线方式,总线穿越防火分区(卷帘门两侧为两个防火分区),需要加短路隔离器吧
页: