zpy_23 发表于 2014-6-10 15:25:14

新火规这句话如何理解?在卷帘的任一侧距卷帘...

新火规这句话如何理解?在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温探测器。怎么理解?在卷帘的任一侧,只在一侧设置2只还是两侧分别设置2只?这句感觉写的模糊不清

rainmen_73 发表于 2014-6-10 15:56:46

本帖最后由 rainmen_73 于 2014-6-10 17:14 编辑

4.6.3和4.6.5两条又如何理解其关系?

shhlby 发表于 2014-6-10 16:00:40

上楼的“6.4.3和6.4.5两条” 在那儿?
请指示?

shhlby 发表于 2014-6-10 16:07:43



请高手指点。

zpy_23 发表于 2014-6-10 16:10:53

楼上的图是哪上面的?

shhlby 发表于 2014-6-10 16:13:34

楼上的图是哪上面的?
zpy_23 发表于 2014-6-10 16:10 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


自己的理解,仅供讨论而已。

zpy_23 发表于 2014-6-10 16:21:10

4.6.3~4.6.5这几天不知道啥关系,不能只是接到卷帘门控制器的感烟探测器动作后才降落第一步,而应该是该防火分区内的任两只烟感动作后就动作,这几条的关系不明确

rainmen_73 发表于 2014-6-10 17:17:20

JDY 发表于 2014-6-10 17:18:49

图集有

zpy_23 发表于 2014-6-10 17:38:25

还没拿到图集,谢谢了,2种方案

zhouke 发表于 2014-6-10 21:23:50

规范说的任一侧是错的,应该是两侧。

大鼻山 发表于 2014-6-10 22:52:27

车库采用低灵敏度烟感,还是可行的。
烟感是保人为主,而温感可理解是保物为主了

houstar 发表于 2014-6-11 09:01:03

规范上的任一侧还真是让人理解很困惑

shhlby 发表于 2014-6-11 09:04:05

"在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温探测器。"
如何理解“纵深”,8、9楼的图示是水平设置的,是否正确?

1179276821 发表于 2014-6-11 09:06:56

如图集所画连线方式,总线穿越防火分区(卷帘门两侧为两个防火分区),需要加短路隔离器吧