环网柜的作用

请问开关所高压出线至变电所为什么一定要先进环网柜,而不是接变压器呢?

benbb_83 发表于 2014-6-10 13:47:40

我理解的开关所里,就是10KV高压柜啊
10KV高压柜有两种,一种环网柜,一种是非环网的.
环网的累似于T接形式,非环网的相当于放射式供电
环网柜用于住宅的小负荷变压器(公变)居多
像大型公建项目的专变变压器,都采用的非环网柜了

benbb_83 发表于 2014-6-10 13:50:48

环网柜T接出出去以后,在分区域要做一个开关房
你可以理解为T接箱的形式

yangyang_pd 发表于 2014-6-10 17:25:51

并非做T接箱,是开关站10KV出线,进入变电所后先接一进一出的环网柜,一出线接入变压器

TJ235 发表于 2014-6-12 09:58:55

见《10kv及以下变电所设计规范》GB50053-94第3.2.13条要求