低压供电线路PEN线的重复接地问题

最近遇到一个工程,从两个变配电房引两路低压到同一个用电场所,采用电缆埋地敷设,在用电点分别接入两个配电箱,两路各自独立运行。采用TN-C系统,两路电缆的PEN线在配电箱处,是否可以共用一个重复接地装置。听听各位的意见。多谢!

bighc 发表于 2014-6-9 19:19:58

可以,相当于在双电源箱作共用一个重复接地装置。

yslideb 发表于 2014-6-10 11:25:20

基础接地极都是共用的,想分也分不了。

hl891223 发表于 2015-2-5 11:20:14

每个进线处设置MEB

dqlenovo 发表于 2015-12-21 19:23:11

这个情况应该是用TT系统,并设置MEB,把两个系统的PE都连上。

大鼻山 发表于 2015-12-21 22:33:00

可共用一个接地装置。