发表于 2014-6-4 09:57:02
新火规疑问
求助:
各位大神,新火规4.3.1条的条文说明最后一条,无火灾自动报警时,消火栓按钮通过导线直接引至消防泵控制箱,请问,这里的导线是信号线?电源线?信号电源线?还是以前的起泵硬线?
leesail
发表于 2014-6-4 10:11:28
我理解是启泵硬线。感觉回到了很多年前我们不上火灾自动报警时候,搭接电气回路做消火栓控制箱,直接 一个按钮信号送到消防泵房启泵
warmhaw
发表于 2014-6-4 10:21:20
就是启泵硬线