请教诚兄及各位:
最近遇到一个工程,分别从两个变配电房引两路低压到同一个用电场所,采用电缆埋地敷设,在用电点分别接入两个配电箱,两路各自独立运行。你采用TN-C-S系统,请问两路的PEN线在配电箱处,可以共用一个重复接地装置吗?
hl891223
发表于 2015-2-5 10:21:18
每个总进线做一次MEB