入门者 发表于 2014-6-3 10:46:22

模块箱的审图意见

消防模块箱的审图意见:防火分区内的所有模块应集中安装在模块箱内。

这不符合经济合理的设计原则。以下以松江报警器为例来分析

1. 输入模块1750及1750B用于水流指示器和压力开关
    1〉.就地安装时,回路总线接到附近的烟感或温感就行了,引线很短。
    2〉.集中安装时,水流指示器和压力开关内触点的引出线〈4根〉必须分别远距离引到模块箱,引线太长太多。
2. 输出模块1825
       1〉.就地安装
         a〉.只需很短的回路总线和联动电源线各2根,回路总线可就近接线,联动电源线可采用树干式接线,而且是DC24低压线。
         b〉.输出模块1825有反馈接点,就地接到设备,可以不必另敷设远距离的反馈线。
   2〉.集中安装时,缺点有
         a〉.输出模块输出线是放射式接线,当控制的设备多时,放射式接线相对树干式接线,用线量就多了;
         b〉.输出模块输出线一般接到设备控制箱的二次线路,二次线路一般是AC220V,还需另外单独分开敷设;
         c〉.必须另外敷设远距离的反馈线至报警器。

   请教同行们,以上理由与审图沟通,行否?

治学以诚 发表于 2014-6-3 11:31:13

治学以诚 发表于 2014-6-3 11:34:12

尺短寸长 发表于 2014-6-3 12:06:38

“防火分区内的所有模块应集中安装在模块箱内”的审图意见,依据何在?{:dizzy:}

hbsjzsjy 发表于 2014-6-3 12:29:33

“防火分区内的所有模块应集中安装在模块箱内”的审图意见,依据何在?
尺短寸长 发表于 2014-6-3 12:06 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

估计是审图人认为每个防火分区是一个报警区域,呵呵!

尺短寸长 发表于 2014-6-3 13:20:11

估计是审图人认为每个防火分区是一个报警区域,呵呵!
hbsjzsjy 发表于 2014-6-3 12:29 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

“应集中安装在模块箱内”,就不会对了。{:sad:}

入门者 发表于 2014-6-3 14:52:50

回7# hbsjzsjy :

   如果审图意见:报警区域内的所有模块应集中安装在模块箱内。是否对的,请说明道理。

入门者 发表于 2014-6-3 14:53:59

回8# 尺短寸长:

   如果审图意见:宜集中安装在模块箱内。是否对的,请说明道理。

   大家设计时,怎么处理“宜”和“应”的条文?“宜”可以处之不管它吗?

rainmen_73 发表于 2014-6-4 13:18:17

回复 8# 入门者


   “ 宜相对集中”

入门者 发表于 2014-6-4 13:27:12

报警区域一与防火分区的关系

   按火规 3.3.1第1款,报警区域可由几个防火分区组成。

   如果按报警区域内的所有模块应集中安装在模块箱内设计,问题更严重。

入门者 发表于 2014-6-4 13:28:24

按火规 6.8.1设计,那就得违反火规 10.1.6。

   新火规太“有才”了。

dzkxian 发表于 2014-6-4 22:06:03

有的设计院是相对集中放置模块箱的,有的甚至全部集中放置,且不说这么做合理不,光模块箱尺寸就很大了,给它找地方都不太好找。海湾GST-JX 305 放24个自己的模块,其他厂家的可放15个,尺寸为700*900*200。至于整个防火分区房集中设模块箱的,如果模块特别多,这箱子不知道要多大?

azbe 发表于 2014-6-5 07:10:31

新火规是要求集中设置的

治学以诚 发表于 2014-6-5 08:09:16

治学以诚 发表于 2014-6-5 08:13:16

页: [1] 2
查看完整版本: 模块箱的审图意见