请问电动机反馈电流问题
请问,断路器分断短路电流的计算中是否要考虑电动机的反馈电流?请看附图,如果图中所示位置短路,(多台电动机合成一个,容量比较大,电流大于稳态短路电流1%),图中显示了电机反馈电流方向和电源系统短路电流方向,那么开关1只是流过电源的短路电流,没有电动机反馈,那么开关1的短路分断能力不应考虑电动机反馈,因为电机反馈电流都没有流入开关,那还有什么必要计算电机的反馈电流?
请问版主,我的老的 账号 hi2001wzz 为何禁止访问? 我原来什么都没有做啊? 老诚,你让我迷糊了,是在开玩笑吧。我又画了几个电机,开关1是总开关,母线上短路了。电动机反馈电流不经过开关1.
我想,是不是因为短路点不在母线时候,在开关1内部的话,开关不仅要切断系统短路电流,还要切断电机反馈电流呢?
呵呵,老诚啊,我手勤快,给你画出来了。电机反馈电流怎么会去开关1,是去短路点啊?
回复 7# 治学以诚
请问版主,我的老的 账号 hi2001wzz 为何禁止访问? 我原来什么都没有做啊?