火规实施一个月了,住宅户内做探测器了吗

火规实施一个月了,大家都说说看,住宅户内做探测器了吗?有没有哪些地方的消防部门有明确要求?

zhouke 发表于 2014-5-29 14:01:27

是否设看防火规范。

abc 发表于 2014-5-29 16:56:48

没做,也没要求做.
消防队的意见是按防火规范执行.

tangz0 发表于 2014-5-29 17:32:10

设计人是第一责任人。

wjs5i1 发表于 2014-5-30 08:09:33

我们这里的审图的已经提出来了,户内应设置探测器,按火规条款。

治学以诚 发表于 2014-5-30 08:36:24

lskyship 发表于 2014-5-30 11:10:34

回复 5# wjs5i1


    火规哪条条款说住宅要做探测器?

1179276821 发表于 2014-5-30 14:32:57

防火规范100米以下的住宅都不要求做火报系统,但有防排烟风机的住宅一般都在公共部位设火报系统,这种情况是否要执行GB50116呢?

luchun0112 发表于 2014-6-1 16:36:30

回复 8# 1179276821

公共区域一直都要求设计的啊

luchun0112 发表于 2014-6-1 16:38:03

回复 5# wjs5i1

直接回复,规范未要求100米以下的住宅户内设置探测器

luchun0112 发表于 2014-6-1 16:39:07

我们这里的审图的已经提出来了,户内应设置探测器,按火规条款。
wjs5i1 发表于 2014-5-30 08:09 http://jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


审图意见并非圣旨,有反驳的权利