室外卸货棚如何选择探测器
东北地区,室外卸货掤原设计为干式喷淋系统,业主要求改为开式雨淋系统,按新火规怎么选择探测器 本帖最后由 闻见知行 于 2014-5-29 14:22 编辑注意,室外不能使用感烟探测器,误报率极高,也违反新火规 火焰探测器或视频报警 看什么火灾性质。 回复 4# 东海龙王
我认为雨淋系统应根据场所的不同进行选择探测器,然而根据GB50116-2013:
“4.2.3 雨淋系统的联动控制设计,应符合下列规定:
1 联动控制方式,应由同才民警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器或一只感温火灾探测器与一只手功火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号。应由消防联动控制器控制雨淋阀组的开启。”
只能选择感温探测器,我认为非常不妥。感温发现火灾的时间很晚,如果用别的类型探测器能提前发现火灾,为什么不让用呢? 回复 5# 闻见知行
大概考虑误动作时雨淋系统会造成财产损失。这主要说室内。
室外卸货棚散热良好,感温火灾探测器较室内更为迟钝,烟感、火焰探测器或视频报警综合使用较好。 我以前,鄙视规范编写组。
现在,我鄙视所有的设计院。我搞不懂,为什么对这部规范,他们居然不发声反对。
治学以诚 发表于 2014-5-29 15:36 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚何以得出“所有的设计院”(或者所有电气设计人员)“不发声反对”的呢? 难道,为了报警联动起泵,每个感烟探测器旁边,都必须同时设置一只感温探测器吗?
否则,怎么才能实现报警联动呢?
治学以诚 发表于 2014-5-29 15:36 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
丁组长对于湿式喷淋系统提出“与”逻辑启泵的联动控制要求,应该是错误的。 http://www.jzdq.net.cn/club/thread-28462-1-1.html
[规范条文] 这不算满足一级负荷吗?
老诚代表审图老师给个意见吧。{:42:} 回复 11# 尺短寸长
丁组长对于消火栓系统提出“与”逻辑启泵的联动控制要求,也应该是错误的。 4.1.6 条“与”逻辑启动消防设备的联动控制要求,不适用于消防泵(湿式喷淋系统、消火栓系统)。
页:
[1]